щелчки при соединении по E1

Модератор: Administrator

Ответить
Роман
Новый участник форума
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт 18 июл 2006, 13:54
Откуда: Самара

щелчки при соединении по E1

Сообщение Роман »

настроил E1 от провайдера, вроде всё работает, в обе стороны, но есть одна проблема: при вызове через этот мой E1 с моей стороны периодически (примерно каждые 5 секунд) слышны достаточно громкие и неприятные щелчки. при вызове между двумя моими E1 с обеих сторон слышны щелчки, синхронно. со стороны провайдера звук чистенький, на щелчки нет даже намёка.

может кто подскажет, из-за чего такое бывает и как от этого избавиться?
Павел Парамонов
ACE
Сообщения: 176
Зарегистрирован: Пт 17 июн 2005, 17:00
Откуда: Ланит

Сообщение Павел Парамонов »

Посмотрите status synchronization. Заземлена ли должным образом атс?
Роман
Новый участник форума
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Вт 18 июл 2006, 13:54
Откуда: Самара

Сообщение Роман »

Павел Парамонов писал(а):Посмотрите status synchronization. Заземлена ли должным образом атс?
станция заземлена, модем тоже.

Код: Выделить всё

status synchronization
                          SYNCHRONIZATION STATUS

                Stratum Level: 4
             Maintenance Name: UDS1-BD     Physical Location: 01A11
         Switching Capability: Enabled
Excessive Reference Switching: No
я тоже думал на заземление, но... может заземление наоборот отключить?
Ответить