Avaya, G650, абонентские платы горят красным

Модератор: Administrator

Ответить
VladVlad
Новый участник форума
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт 23 июл 2015, 11:42

Avaya, G650, абонентские платы горят красным

Сообщение VladVlad »

После случайного отключения питания одного кабинета платы аналоговых и цифровых абонентов горят красным, ошибки в отчетах только сопутствующие отключенным линиям и бизиаут абонентов, в других кабинетах эти платы не горят красным, на их местах другие горят красным, сервер перегружали, платы меняли. Кабинет работает нормально, связь у всех абонентов этого кабинета есть.
Pterodahtil
Постоянный участник форума
Сообщения: 2891
Зарегистрирован: Пн 07 июл 2008, 16:51
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Avaya, G650, абонентские платы горят красным

Сообщение Pterodahtil »

странно. Это отдельный кабинет со своим port network? Или он в цепочке из нескольких стоит?
Раз горят красным, значит станция должна ругаться! Cle er не помогает? Test board ?
Настрою IP Office и классическую Avaya
VladVlad
Новый участник форума
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт 23 июл 2015, 11:42

Re: Avaya, G650, абонентские платы горят красным

Сообщение VladVlad »

Это один кабинет из нескольких в сети, тест не помогает, платы меняли, одинаково, ошибки 513,18,130, на других кабинетах таки е же есть, но led нормально светит. Clear чистит, но все равно ошибки то те же после теста появляются -т.к. отключеные и бизиаут телефоны. Пол станции таких отключенных, другие кабинеты красным не горят. Всего 5 кабинетов.
Вложения
IMG_20150727_104150.JPG
IMG_20150727_104150.JPG (105.05 КБ) 2706 просмотров
Ответить