Не проходят входящие звонки по Е1

Модератор: Administrator

Ответить
Геннадий
Новый участник форума
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн 14 июл 2008, 10:12
Откуда: Брянск

Не проходят входящие звонки по Е1

Сообщение Геннадий »

Добрый день!
Прошу помощи по настройке DS1(2464bp) по протоколу R2.
В моей организации Definity через мультиплексор Rotek соединяется с АТС М400. Исходящие звонки с Definity проходят, а наоборот, нет.
Настройки DS1:
Bit rate: 2.048
Signaling Mode: CAS
Interconnect: pbx
Interface Companding: alaw
Idle Code: 11111111
Slip detection: n
Line Coding: hdb3
Country Protocol: 15
CRC? n
Near-end CSU Type: other

При trace платы во время входящего звонка вижу
Calling party trunk-group 4 member 1 cid 0x18e
Calling Number & Name NO-CPNumber NO-CPName
active trunk-group 4 member 1 cid 0x18e
idle trunk-group 4 member 1 cid 0x18e

Буду рад любому совету.
Заранее спасибо!!
aleksiz
Участник форума
Сообщения: 85
Зарегистрирован: Вт 10 июл 2007, 12:42
Откуда: Ланит

Сообщение aleksiz »

Я могу заблуждаться в отношении R2.......Но, если брать аналогию с E1, то.....
CRC точно n?
Signaling Mode: CAS????...попробуйте isdn-pri
Country Protocol: 15.....а если etsi ?
Номера в потоке "приземлили" на какой-нить внутренний абонент?
Геннадий
Новый участник форума
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн 14 июл 2008, 10:12
Откуда: Брянск

Сообщение Геннадий »

Я немного уточню структуру. АТС Definity через потоковую плату DS1 по протоколу R2 соединяется с конвертором в мультиплексоре, конвертор конвертирует сигнализацию R2 в сигнализацию ТЧ1200/1600 далее через плату ТЧ ЕСУ03 по ТЧ каналу на АДАСЭ ну а затем АТС М400. Т.е. конвертор не поддерживает сигнализацию isdn-pri. В настройках платы DS1 Country protocol возможны только цифровые значения. Вот если КИ привязать на какой нибудь внутренний номер, то разговор сразу проключается при выходе на данный КИ.
dect13
Специалист
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт 22 июл 2008, 14:07
Контактная информация:

Сообщение dect13 »

CRC - главное чтоб было выставлеро на обоих концах тракта одинаково.
В транке Group Type: diod
Country Protocol: ...у меня вообще 8 :) С "15" не работало с городским оператором .Т.е. что у Вас в преобразователе там выставлено ;) ?. Можно и поподбирать...
Для R2 - ch system-parameters multifreqency-signaling важна.
У Вас при входящем вызове не просиходит набор номера.
Нет
active trunk-group 5 member 12 cid 0x22c
Category + CPN 1536........
dial 500 route:AAR
ring station
итп итд.
Т.е. в multifreqency-signaling копать думаю надо
Геннадий
Новый участник форума
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн 14 июл 2008, 10:12
Откуда: Брянск

Сообщение Геннадий »

В методичках Country protocol советуют 1.
Для более наглядного рассмотрения соединения подключил тестер потока Е1 и увидел следующую картину по сигнализации CAS. При прохождениии вызова со станнции Definity на запрос 00 Rotek отвечает подтверждением занятия 11 и далее происходит набор номера. В случае входящего звонка Definity не реагирует на запрос занятия 00.
В методичах не нашел примерной настройки параметров multifrequency...
Если кто-нибудь поделится буду благодарен!!!
Alexej
Новый участник форума
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт 20 фев 2007, 11:29
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Сообщение Alexej »

Геннадий писал(а):Я немного уточню структуру. АТС Definity через потоковую плату DS1 по протоколу R2 соединяется с конвертором в мультиплексоре, конвертор конвертирует сигнализацию R2 в сигнализацию ТЧ1200/1600 далее через плату ТЧ ЕСУ03 по ТЧ каналу на АДАСЭ ну а затем АТС М400. Т.е. конвертор не поддерживает сигнализацию isdn-pri. В настройках платы DS1 Country protocol возможны только цифровые значения. Вот если КИ привязать на какой нибудь внутренний номер, то разговор сразу проключается при выходе на данный КИ.
Зачем такая сложная схема, AVAYA сама умеет по АДАСЭ работать через TN2209
syshell
Участник форума
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Вс 11 ноя 2007, 22:02

Сообщение syshell »

Согласен с пердыдущим оратором. Вам придётся разобраться:
1. С настройками конвертера
2. С настройками Definity
Ибо сигнализация R2 в России не используется, и кто как её настроил на этом самом конвертере - это вопрос ближе к религии и личным ощущениям, нежели чем к документации.
Геннадий
Новый участник форума
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн 14 июл 2008, 10:12
Откуда: Брянск

Сообщение Геннадий »

В том, что это не разруливает definity это 100%. Подключали другие АТС через Rotek и все соединения проходили замечательно. Попробовали АТС Minicicom и Definity напрямую по Е1 соединить, та же петрушка с definity уходят звонки а на входящие молчит..??
Aleksej
Новый участник форума
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт 28 ноя 2006, 15:33
Откуда: Ярославль
Контактная информация:

Сообщение Aleksej »

Геннадий писал(а): та же петрушка с definity уходят звонки а на входящие молчит..??
Тогда покажите как Вы разруливаете входящие на Definity.
Геннадий
Новый участник форума
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Пн 14 июл 2008, 10:12
Откуда: Брянск

Сообщение Геннадий »

Хороший вопрос. Насколько я понимаю для начала мы должны получить от definity подтверждения занятия линии. Второе вызов попадает на внутренний dialplan если нам не нужны пути переадресации и группы поиска. Хотя я не уверен.!!!
Ответить