Здравствуйте
Проблемма: Awaya версия R011i.03.1.531.0
Аналоговые порты на одной из плат стали по очереди отключаться(исчезал сигнал готовности),причем номера телефонов шли строго по порядку. а номера портов нет. Busyout/release, перезагрузка- результатов не дали. На 3 странице ch st в строке Line Appearance
вместо call-appr - знак вопроса. который нельзя убить или изменить.
Оказалось, что нужно убрать букву К из типа телефона(было К2500).
Три года станция работа нормально, аппараты не менялись.Сейчас
некоторые порты работают по К2500, вылетевшие -только по 2500.
История имеет продолжение. Подскажите, c чем это может быть
связанно?
исправность портов
Модератор: Administrator