Настройка транк-группы
Модератор: Administrator
Настройка транк-группы
Возможно ли настроить Definity таким образом, чтобы клиенту, включенному по потоку Е1(isdn-pri) в Definity в дневное время было доступно одно количество транков в транк-группе, а в вечернее (ночное) время другое, например днем весь поток а ночью пол-потока.
Задачу можно решить через TIME OF DAY, который задается в COR.
Для выхода в город, в зависимости от времени суток задается разные Rout pattern. В один включена только одна транковая группа, в другой две.
Соответственно в каждую из этих двух транковых групп включено по половине портов потока ISDN.
На выход в ночное время будет заниматься только половина потока. По входу поток будет работать как обычно.
Циску в этом случае теребить не надо.
Для выхода в город, в зависимости от времени суток задается разные Rout pattern. В один включена только одна транковая группа, в другой две.
Соответственно в каждую из этих двух транковых групп включено по половине портов потока ISDN.
На выход в ночное время будет заниматься только половина потока. По входу поток будет работать как обычно.
Циску в этом случае теребить не надо.