Настройка транк-группы

Модератор: Administrator

Ответить
dsh
Постоянный участник форума
Сообщения: 252
Зарегистрирован: Вт 26 июл 2005, 09:32

Настройка транк-группы

Сообщение dsh »

Возможно ли настроить Definity таким образом, чтобы клиенту, включенному по потоку Е1(isdn-pri) в Definity в дневное время было доступно одно количество транков в транк-группе, а в вечернее (ночное) время другое, например днем весь поток а ночью пол-потока.
vbr
ACS-Design
Сообщения: 1267
Зарегистрирован: Пт 17 июн 2005, 12:51
Откуда: уже не Ланит

Сообщение vbr »

Для этого предназначен тип сервиса cbc в транковой группе, а также usage allocation plan, в котором создаётся расписание.

Главное, чтобы обе станции понимали NSF IE в сообщении SETUP

Вы, наверное, хотите часть транка выделять ночью под dial-up пул ? когда клиент его (транк) использует неактивно :)
dsh
Постоянный участник форума
Сообщения: 252
Зарегистрирован: Вт 26 июл 2005, 09:32

Сообщение dsh »

на той стороне стоит циска 5350 не подскажите понимает ли она NSF IE в сообщении SETUP или нет и что это за индикатор такой
Владимир

Сообщение Владимир »

Задачу можно решить через TIME OF DAY, который задается в COR.
Для выхода в город, в зависимости от времени суток задается разные Rout pattern. В один включена только одна транковая группа, в другой две.
Соответственно в каждую из этих двух транковых групп включено по половине портов потока ISDN.
На выход в ночное время будет заниматься только половина потока. По входу поток будет работать как обычно.
Циску в этом случае теребить не надо.
Ответить