Как умирали Дифинити...

Модератор: Administrator

Ответить
shrike
Постоянный участник форума
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт 12 апр 2007, 13:00

Как умирали Дифинити...

Сообщение shrike »

В компании на трёх выносах примерно в одно время были установлены пластиковые дифиньки G13 версии. Две сдохло. Причём сдыхали они с одинаковыми симптомами: в начале пропадала плата DS1 (в li conf all вместо неё было no board) потом после серии реанимационных мероприятий, как-то reset платоместа (иногда неоднократный - помогало но не надолго), после reset sys 4 (не помогало но тем не менее использовалось как последнее средство) станция впадала постепенно в ресет 4 и 1 степени с потерей конфигурации, сервисных логинов и лицензий что соответствует кончине. Лично присутствовал при кончине второй АТС. При осмотре больного было выявлено горение красного светодиода на блоке питания (fan or power failure). Отсутствие ЗИПа не позволило проверить неисправность БП.
У кого из коллег подобное случалось?
genom
Участник форума
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Пн 14 сен 2009, 09:44

Re: Как умирали Дифинити...

Сообщение genom »

По твоему вопросу не помогу. Но в твоем посте есть вещи в которых пытаюсь разобраться "на трёх выносах примерно в одно время были установлены пластиковые дифиньки G13 версии" загляни viewtopic.php?f=1&t=5658#wrapheader
gosha
Постоянный участник форума
Сообщения: 967
Зарегистрирован: Чт 18 сен 2008, 23:05

Re: Как умирали Дифинити...

Сообщение gosha »

Есть у меня подозрение, что подвальный вентилятор пластика при его извлечении рухнет под тяжестью накопившейся там пыли...
shrike
Постоянный участник форума
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт 12 апр 2007, 13:00

Re: Как умирали Дифинити...

Сообщение shrike »

gosha писал(а):Есть у меня подозрение, что подвальный вентилятор пластика при его извлечении рухнет под тяжестью накопившейся там пыли...
с вентиляторами всё нормально. Чистка раз в полгода, да и узлы сделаны были неплохо, с кондиционерами и вообще...
Zlodei
Участник форума
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Вт 11 июн 2013, 08:06

Re: Как умирали Дифинити...

Сообщение Zlodei »

Это вопрос к вашей электросети, откуда запитывается AVAYA! БП у станции свернадежные. Просто нужно использовать рекомендованные, очень качественные (промышленные) УПС, и будет все ОК! СТоят они не 20 рублей. Но если вы с помощью АТС зарабатываете или она вам очень важна, то конечно изрядно потратитесь! Например на Eaton powerware, приобретаются, как правило 2, большой мощности, чтобы эти источники работали в паре, через специальный свич, который их переключает. И хватит их очень надолго в случае чего.
shrike
Постоянный участник форума
Сообщения: 305
Зарегистрирован: Чт 12 апр 2007, 13:00

Re: Как умирали Дифинити...

Сообщение shrike »

Zlodei писал(а):Это вопрос к вашей электросети, откуда запитывается AVAYA! БП у станции свернадежные. Просто нужно использовать рекомендованные, очень качественные (промышленные) УПС, и будет все ОК! СТоят они не 20 рублей. Но если вы с помощью АТС зарабатываете или она вам очень важна, то конечно изрядно потратитесь! Например на Eaton powerware, приобретаются, как правило 2, большой мощности, чтобы эти источники работали в паре, через специальный свич, который их переключает. И хватит их очень надолго в случае чего.
на это и подумал.. Тоесть получается БП сдох изза не очень качественного питания?
Ответить