ИБП Avaya S9RM

Сообщение DarkHeavy »

Имеется в наличии UPS Avaya S9RM с блоком дополнительных батарей. С некоторых пор UPS мигает всеми диодами и не хочет подавать напряжение на выход. Как следствие не работает один из серверов S8700.

Кто-то слакивался с подобным? Что случилось с УПС?
У кого-то есть инструкиция по диагностике УПС на русском языке?
У кого-то есть инструкция по настройке УПС на русском языке?
vlads7
Постоянный участник форума
Сообщения: 208
Зарегистрирован: Вт 17 фев 2009, 00:17

Re: ИБП Avaya S9RM

Сообщение vlads7 »

DarkHeavy писал(а):...
У кого-то есть инструкиция по диагностике УПС на русском языке?
У кого-то есть инструкция по настройке УПС на русском языке?
http://lit.powerware.com/ll_download.as ... PSrevC.pdf
C 59 страницы, там не много для перевода...
DarkHeavy
Участник форума
Сообщения: 90
Зарегистрирован: Пт 27 авг 2010, 08:26
Откуда: Якутск

Re: ИБП Avaya S9RM

Сообщение DarkHeavy »

Спасибо. Такая инструкция есть в наличии в печатном виде.

Мы разобрали UPS. Проблема оказалась в том, что повздувались батареи и перестали заряжаться. Следовательно UPS выдавала сигнал, что батарея неисправна и выключалась.