Добрый день!
Поднимаю систему IP-DECT и прикручиваю ее к S8500(CM 3.1.2)
Все поднялось, заработало, звонки со стороны s8500 на трубки ip-dect-а проходят. А вот обратно не хотят ни в какую. Отбиваются через несколько секунд.
Настраивал все четко по документации.
На второй странице айпи-транка, смотрящего в сторону декта, в соответствии с документацией стоит
Digit Handling (in/out): overlap/enbloc
А на третьей формат отсылаемого номера:
Format: private
(это как-то надо дополнительно прописывать в change private ?)
Вот что показывает трассировка при попытке позвонить с дектовской трубки (ext 101) на внутренний номер станции (ext 100). Я набираю на трубке номер 100 и нажимаю кнопку набора. Звонок не проходит и отваливается через некоторое время.
list trace tac *02
LIST TRACE time data 17:24:41
Calling party trunk-group 2 member 1 cid 0x58 17:24:41
Calling Number & Name 101 NO-CPName 17:24:41
active trunk-group 2 member 1 cid 0x58 17:25:16
term trunk-group 2 cid 0x58 17:25:16
idle trunk-group 2 cid 0x58 17:25:23
TRACE COMPLETE trunk-group 2 cid 0x0
Т.е. видно, что никаких цифр на 8500 не отсыается и звонок просто отваливается через некоторое время по таймауту из-за бездействия.
Если в транке вместо overlap/enbloc поставить enbloc/enbloc - то при попытке набора номера дектовская трубка дает сигнал готовности от станции (если сразу нажать кнопку набора), но на попытки набрать номер не реагирует(не выдает тонов и не отсылает номер каким-либо другим способом).
Да и в документации четко сказано, что ip-dect посылает номер именно в виде overlap.
Куда копать, чтобы таки звонки стали проходить и в сторону s8500 с дектов? Насколько я понимаю - дело в передаче цифр именно со стороны декта.
Заранее спасибо за наводку...
Или поделитесь экранами рабочего стыка.
IP-DECT
Модератор: Administrator