Такая задача стоит:
В офисе есть 6 шкафов, в каждый из которых приходят с рабочих мест линии. Шкафы меж собой соеденины допусти 4 линиями (витая пара 5 категории). Между шкафами 30-50 метров.
Можно ли с помощью IPO телефонизировать такой офис?
Да ещё так, чтобы сквозная нумерация и все функции IPO работали.
В связи с этим возникают такие вопросы:
1. Максимальная длина соединения Expansion Module с основным?
Т.е. можно в одном шкафу поставить основной модуль, а в других Expansion модули? Мне кажется, что нет.
2. Если поставить в каждом шкафу свой модуль и соединить их? То:
- управлять придётся каждым отдельно?
- сквозную номерацию судя по документации сделать можно,
но будут ли работать все функции, работающие на отдельном основном модуле (перевод звонков, маршрутизация входящих и исходящих и т.д.)?
Спасибо.
Распределённая сеть IPO
Модератор: Administrator
Re: Распределённая сеть IPO
Только с использованием IP-абонентов (аппаратов или iPhoneManager)lele1 писал(а):Можно ли с помощью IPO телефонизировать такой офис?
Максимальная длина - 1 метр.lele1 писал(а):1. Максимальная длина соединения Expansion Module с основным?
Если под словами "свой модуль" имеется ввиду базовый модуль IP406/412, то да - это будут самостоятельные телефонные станции, и управлять каждой придётся в отдельности.lele1 писал(а):2. Если поставить в каждом шкафу свой модуль и соединить их? То:
- управлять придётся каждым отдельно?
Некоторую функциональную "прозрачность" можно обеспечить с использованием протокола Q.Sig (доступного в IPOffice бесплатно). А именно, можно обеспечить сквозную нумерацию и передачу имён. По поводу остальных функций нужно свериться с документацией.lele1 писал(а):- сквозную номерацию судя по документации сделать можно, но будут ли работать все функции, работающие на отдельном основном модуле (перевод звонков, маршрутизация входящих и исходящих и т.д.)?
Конечно, можно. Если существует медная проводка от того места, где будут стоять все модули IPOffice, до рабочих мест абонентов.lele1 писал(а):Разве аналоговые телефоны нельзя в такой схеме использовать?
Длина аналоговой абонентской цепи не должна превышать 1 км по кабелю AWG22/24 и 500 метров по кабелю AWG26.
Для DCP абонентов эти расстояния 1 км и 400 метров соответственно.