IPO 412 ребутится
Модератор: Administrator
IPO 412 ребутится
Доброго дня всем.
IPO 412, 5.0(26).
2 expansion module по 30 аналоговых телефонов
1 PRI, 1 BRI на GSMшлюз.
Ребутится с паузами от 2х минут до нескольких часов. Чаще всего - паузы по 15-30 минут.
B SystemStatus - Cold reset.
Ребуты как днём, так и ночью.
Сделано:
Заменил 412 на IPO 500v1, 5.0(26), новый, из коробки. Ребут продолжился.
Отключил поштучно expansion modules. С одним ребут продолжился, с другим на пару дней прекратилось, потом опять.
Отключил оба модуля. Три дня без ребута, потом опять кучно пошло, ночью 16 ребутов (больше строк не помещается в лог SystemStatus).
Протестил линии аналоговых телефонов. Всё в норме.
Отключил BRI. Ребуты.
Вернул обратно 412.
Питание от UPS. В логах UPS - ничего.
Перевёл питание мимо УПСа.
Не было земли на корпусе. Подключил землю с всех трёх корпусов на проверенную землю в щитке.
Ребуты идут дальше.
Идеи иссякли вообще.
Остаётся PRI. Это вообще возможно?
IPO 412, 5.0(26).
2 expansion module по 30 аналоговых телефонов
1 PRI, 1 BRI на GSMшлюз.
Ребутится с паузами от 2х минут до нескольких часов. Чаще всего - паузы по 15-30 минут.
B SystemStatus - Cold reset.
Ребуты как днём, так и ночью.
Сделано:
Заменил 412 на IPO 500v1, 5.0(26), новый, из коробки. Ребут продолжился.
Отключил поштучно expansion modules. С одним ребут продолжился, с другим на пару дней прекратилось, потом опять.
Отключил оба модуля. Три дня без ребута, потом опять кучно пошло, ночью 16 ребутов (больше строк не помещается в лог SystemStatus).
Протестил линии аналоговых телефонов. Всё в норме.
Отключил BRI. Ребуты.
Вернул обратно 412.
Питание от UPS. В логах UPS - ничего.
Перевёл питание мимо УПСа.
Не было земли на корпусе. Подключил землю с всех трёх корпусов на проверенную землю в щитке.
Ребуты идут дальше.
Идеи иссякли вообще.
Остаётся PRI. Это вообще возможно?
-
- Постоянный участник форума
- Сообщения: 2891
- Зарегистрирован: Пн 07 июл 2008, 16:51
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: IPO 412 ребутится
полтергейст или мышь...
шнур питания меняли?
шнур питания меняли?
Настрою IP Office и классическую Avaya
Re: IPO 412 ребутится
Всё менял. Единственное, что переставлял из 412 в 500 - платы PRI и VCM.
Кабель в розетку менял.
С отчаяния уже будем менять и эти платы, хоть и маловероятно.
Кабель в розетку менял.
С отчаяния уже будем менять и эти платы, хоть и маловероятно.
Re: IPO 412 ребутится
Может Ethernet Линк создавать условия для cold reset ?
-
- Постоянный участник форума
- Сообщения: 2891
- Зарегистрирован: Пн 07 июл 2008, 16:51
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: IPO 412 ребутится
по теории - нет, ну а на практике ктож знает!?AlexR37 писал(а):Может Ethernet Линк создавать условия для cold reset ?
А собственно, голый 412, который сейчас не работает, если включить куда он был включен как себя ведёт?
Настрою IP Office и классическую Avaya
Re: IPO 412 ребутится
412й сейчас в работе, я его вернул в стойку. Ребутится.
-
- Постоянный участник форума
- Сообщения: 2891
- Зарегистрирован: Пн 07 июл 2008, 16:51
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: IPO 412 ребутится
так я не понял, ребутился 412 голый без плат или нет?AlexR37 писал(а):412й сейчас в работе, я его вернул в стойку. Ребутится.
Поменяйте упс.
Настрою IP Office и классическую Avaya
Re: IPO 412 ребутится
Сорри, не сразу понял вопрос про "голый 412й".
Т.к. он уже с обвесом и в работе, придумал другой эксперимент -
добить 500v1 платами до аналога 412го
и запустить оба в одной серверной.
Поперебрасываю между ними PRI, модули - должна причина вычлениться, полагаю.
УПС поменять нет возможности, но подключал мимо УПСа, не помогло.
Т.к. он уже с обвесом и в работе, придумал другой эксперимент -
добить 500v1 платами до аналога 412го
и запустить оба в одной серверной.
Поперебрасываю между ними PRI, модули - должна причина вычлениться, полагаю.
УПС поменять нет возможности, но подключал мимо УПСа, не помогло.