Внутренний номер

Модератор: Administrator

Ответить
Павел П
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт 18 май 2006, 08:27

Внутренний номер

Сообщение Павел П »

Добрый день!
Подскажите пожалуйста , есть внутренний номер,на который идут постоянные звонки колекторов,через многоканальный номер посредством вектора(донабор в тоне).Можно ли cделать невозможным донабор на конкретный внутренний номер?
Станция Дефинити G3r V.11
leksrus1
Участник форума
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Ср 07 май 2014, 03:06

Re: Внутренний номер

Сообщение leksrus1 »

Можно на внутреннем номере запретить звонки с данного вектора)
Павел П
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт 18 май 2006, 08:27

Re: Внутренний номер

Сообщение Павел П »

Не знал((( Подскажи как.
gosha
Постоянный участник форума
Сообщения: 967
Зарегистрирован: Чт 18 сен 2008, 23:05

Re: Внутренний номер

Сообщение gosha »

я бы поставил goto step xxx if digits = ненужный номер
Павел П
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт 18 май 2006, 08:27

Re: Внутренний номер

Сообщение Павел П »

Я это пробывал,не дает написать номер.
Павел П
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт 18 май 2006, 08:27

Re: Внутренний номер

Сообщение Павел П »

Сорри не так писал)))))
koltras
Участник форума
Сообщения: 126
Зарегистрирован: Ср 05 дек 2012, 15:24

Re: Внутренний номер

Сообщение koltras »

Странно, у меня
goto step 25 if digits = 1234
работает нормально

Еще можно использовать VECTOR ROUTING TABLE чтобы отсекать номера коллекторов на входе

Для получения возможности отправлять входящие вызовы в баню, необходимо заполнить таблицу
ch vrt x (можно использовать символы + и ? для расширения диапазонов)
в нее вбить неугодные номера, с которых звонят негодяи, а затем в векторе написать следующую конструкцию:

02 goto step 30 if ani in table 2
30 disconnect after announcement none
31 stop
Где table2 и есть vrt table 2

Также эти списки можно использовать и для других целей, которые только могут прийти в голову.
Павел П
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт 18 май 2006, 08:27

Re: Внутренний номер

Сообщение Павел П »

koltras писал(а):Странно, у меня
goto step 25 if digits = 1234
работает нормально

Еще можно использовать VECTOR ROUTING TABLE чтобы отсекать номера коллекторов на входе

Для получения возможности отправлять входящие вызовы в баню, необходимо заполнить таблицу
ch vrt x (можно использовать символы + и ? для расширения диапазонов)
в нее вбить неугодные номера, с которых звонят негодяи, а затем в векторе написать следующую конструкцию:

02 goto step 30 if ani in table 2
30 disconnect after announcement none
31 stop
Где table2 и есть vrt table 2

Также эти списки можно использовать и для других целей, которые только могут прийти в голову.
Вариант "goto step 25 if digits = 1234" у меня сейчас работает, а ch vrt x-ивалид параметр. Или нет этих таблиц у меня ,или выключено где-то.
sliber
Постоянный участник форума
Сообщения: 176
Зарегистрирован: Пт 30 авг 2013, 09:06
Откуда: Москва

Re: Внутренний номер

Сообщение sliber »

Павел П писал(а):
koltras писал(а):Странно, у меня
goto step 25 if digits = 1234
работает нормально

Еще можно использовать VECTOR ROUTING TABLE чтобы отсекать номера коллекторов на входе

Для получения возможности отправлять входящие вызовы в баню, необходимо заполнить таблицу
ch vrt x (можно использовать символы + и ? для расширения диапазонов)
в нее вбить неугодные номера, с которых звонят негодяи, а затем в векторе написать следующую конструкцию:

02 goto step 30 if ani in table 2
30 disconnect after announcement none
31 stop
Где table2 и есть vrt table 2

Также эти списки можно использовать и для других целей, которые только могут прийти в голову.
Вариант "goto step 25 if digits = 1234" у меня сейчас работает, а ch vrt x-ивалид параметр. Или нет этих таблиц у меня ,или выключено где-то.

дайте команду change vrt и нажмите f5 что показывает?
Павел П
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт 18 май 2006, 08:27

Re: Внутренний номер

Сообщение Павел П »

"vrt" is an invalid entry
Павел П
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт 18 май 2006, 08:27

Re: Внутренний номер

Сообщение Павел П »

После нажатия F5 появляется список команд,где на V vrt нет
sliber
Постоянный участник форума
Сообщения: 176
Зарегистрирован: Пт 30 авг 2013, 09:06
Откуда: Москва

Re: Внутренний номер

Сообщение sliber »

Павел П писал(а):После нажатия F5 появляется список команд,где на V vrt нет
Command: change vrt
Enter number between 1-999
sliber
Постоянный участник форума
Сообщения: 176
Зарегистрирован: Пт 30 авг 2013, 09:06
Откуда: Москва

Re: Внутренний номер

Сообщение sliber »

Павел П писал(а):После нажатия F5 появляется список команд,где на V vrt нет
http://www.youtube.com/watch?v=dnYQ146ao7k
вот видос как проверить и включить.
Павел П
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Чт 18 май 2006, 08:27

Re: Внутренний номер

Сообщение Павел П »

Спасибо за видео,судя по нему у меня нет лицензии на Vrt
Vectoring(ANI/II-digits routing)? n
Есть только базовый ,промтинг,и холидей.
Ответить