Опыта работы с данным оборудованием у меня маловато, поэтому прошу помощи со следующей проблемой. Буду рад любой информации.
Имеем:
- учрежденческую систему связи Definity G3V8r (в работе более 5 лет);
- внешний источник бесперебойного питания «Matrix-UPS 5000».
Сложившаяся ситуация:
Произошло кратковременное отключение внешнего источника бесперебойного питания на несколько секунд, система отключилась и включилась. После восстановления системы на плате техобслуживания «TN1648B» мигает красный светодиод «Minor» (на втором стативе сигнализация дублируется, т.е. точно такая же).
В документации по типу ошибки и соответствующему тесту (тест запроса состояния батареи и зарядного устройства №5, код ошибки "8") нашел следующее:
«Отказ в резервном устройстве питания. Неисправность в зарядном устройстве или, что менее вероятно, в батареях. Кроме того, этот отказ мог быть сгенерирован, если зарядное устройство выключено, либо отключена батарея».
Тест для сброса значений – "test environment UU s r 1"

Внутренняя резервная батарея не менялась с самого начала работы системы, поэтому пока предполагаю, что неисправность именно в ней.
Возможно ли временно убрать данную сигнализацию (до устранения неисправности)?
Из документации о «J58890CH-1»:

Замена комплекса батарей (J58890CH)
Батареи заменяются сразу всем комплектом.
1.Проверьте напряжение батарей в контрольных точках в интерфейсном блоке батареи (BIU).
2.Извлеките блок BIU из блока распределения питания.
3.Отсоедините вилку батареи от блока распределения питания (J20).
4.Извлеките комплект батарей с тыльной части статива.
5.Установите новый комплект батарей в обратном порядке.
6.Подключите блок BIU к блоку распределения питания.
Вопрос: Не приведет ли извлечение «BIU» к прерыванию в обслуживании всей (или частично) станции?
Может перед извлечением надо сделать какие либо дополнительные процедуры?