Добрый день! Неного нуб со старыми продуктами AVAYA.
Сегодня снял старую Definity, т.к. поставил CM + G650, большую часть перенес в G650.
Притащил АТС к себе в кабинет, соединил кабинеты, подал питание и ОП! Она не включается!
На блоках питания горят лампочки FAN Fail и все.
Собственно вопрос - как её включить?
Сорри если тема - офтопп.
Перенос Definity, не включаеться
Модератор: Administrator
Re: Перенос Definity, не включаеться
А кабинеты зачем меняли-то? У вас ESCC что-ли?
Re: Перенос Definity, не включаеться
Сорри за оффтопп - TDM\LAN не правильно соединил )