Добрый день уважаемые специалисты! Посоветуйте кто знает. Сегодня ночью у нас Ростелеком собирается проводить работы. К ним у нас идёт поток PRI. Посоветуйте команды для его восстановления если он упадёт? Работая на прежней АТС я с таким сталкивался. Самого потока, сигналки и Синхронизации?
Станция s8800+g430
Команды перезапуска потока.
Модератор: Administrator
-
Ingvar7782
- Постоянный участник форума
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Вт 10 янв 2012, 09:53
Re: Команды перезапуска потока.
Передернуть сигнальную группу
busy sig № сигнальной группы
rel sig № сигнальной группы
Передернуть транк группу
busy tru № транк группы
rel tru № транк группы
busy sig № сигнальной группы
rel sig № сигнальной группы
Передернуть транк группу
busy tru № транк группы
rel tru № транк группы
Re: Команды перезапуска потока.
А еще есть команды для мониторинга:
sta tru
test board № лпаты
sta sig
sta tru
test board № лпаты
sta sig
Re: Команды перезапуска потока.
можно ещё busy/rel board...slavadvu писал(а):Передернуть сигнальную группу
busy sig № сигнальной группы
rel sig № сигнальной группы
Передернуть транк группу
busy tru № транк группы
rel tru № транк группы
статус синхронизации - sta sync
изменить настройки синхры - ch sync port x
-
Ingvar7782
- Постоянный участник форума
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Вт 10 янв 2012, 09:53
Re: Команды перезапуска потока.
Очень благодарен!!! 