На S8400 CM3.1.2 необходимо настроить выход на транк через TAC. Транк настроен стандартно:
display trunk-group 4 Page 1 of 22
TRUNK GROUP
Group Number: 4 Group Type: co CDR Reports: y
Group Name: Disp CO2 CO4 COR: 6 TN: 1 TAC: 483
Direction: two-way Outgoing Display? n
Dial Access? y Busy Threshold: 255 Night Service:
Queue Length: 0 Country: 1 Incoming Destination: 270
Comm Type: voice Auth Code? n Digit Absorption List:
Prefix-1? y Trunk Flash? n Toll Restricted? n
Trunk Type: loop-start
display trunk-group 4 Page 2 of 22
Group Type: co Trunk Type: loop-start
TRUNK PARAMETERS
Outgoing Dial Type: tone Cut-Through? n
Trunk Termination: rc Disconnect Timing(msec): 500
Auto Guard? n Call Still Held? n Sig Bit Inversion: none
Analog Loss Group: 6 Digital Loss Group: 11
Trunk Gain: high
Disconnect Supervision - In? n Out? n Cyclical Hunt? n
Answer Supervision Timeout: 10 Receive Answer Supervision? n
display trunk-group 4 Page 3 of 22
TRUNK FEATURES
ACA Assignment? n Measured: none
Maintenance Tests? y
Data Restriction? n
Abandoned Call Search? n
Suppress # Outpulsing? n
Charge Conversion: 1
Decimal Point: none
Currency Symbol:
Charge Type: units Receive Analog Incoming Call ID: disabled
Per Call CPN Blocking Code:
Per Call CPN Unblocking Code:
Outgoing ANI: Ds1 Echo Cancellation? n
display trunk-group 4 Page 6 of 22
TRUNK GROUP
Administered Members (min/max): 1/2
GROUP MEMBER ASSIGNMENTS Total Administered Members: 2
Port Code Sfx Name Night Mode Type Ans Delay
1: 01A0502 TN747 B 42
2: 01A0504 TN747 B 44
При наборе кода доступа 483 получаю гудок от удалённой станции, набираю номер, а потом получаю disconnect. Трейс показывает следующее:
16:18:40 Calling party station 204 cid 0xd5
16:18:40 Calling Number & Name 204 Dispatcher2
16:18:40 tone-receiver 01AXX07 cid 0xd5
16:18:40 dial 483
16:18:40 term trunk-group 4 cid 0xd5
16:18:40 dial 4832021
16:18:40 seize trunk-group 4 member 1 cid 0xd5
16:18:42 dial 4832021
16:18:42 outpulse done 2021
16:18:50 denial event 1643: Off-hook dialing time out D1=0x5 D2=0xd5
16:18:50 dial 4832021
16:18:50 denial station 204 cid 0xd5
16:19:20 idle cid 0xd5
В чём может быть дело?
denial event 1643
Модератор: Administrator
Re: denial event 1643
Там же всё написано -syshell писал(а):В чём может быть дело?
Попробуйте в конце набора решётку набирать.syshell писал(а):16:18:50 denial event 1643: Off-hook dialing time out
Виктор, если не секрет, зачем мне набирать в конце номера решётку, если я уже и так вышел на транк, и отправляю цифры напрямую в городской свич, которому решётка не требуется?
Или Definity пытается таким образом контролировать состояние соединения даже после прямого выхода на CO-линию?
Дело в том, что если поставить тип линий WATS - всё нормально работает, проблема дисконнекта исчезает.
Странно оно как-то...
Или Definity пытается таким образом контролировать состояние соединения даже после прямого выхода на CO-линию?
Дело в том, что если поставить тип линий WATS - всё нормально работает, проблема дисконнекта исчезает.
Странно оно как-то...
Насчёт ARS я понял. Это действительно лечит данную ситуацию. Просто интересно пинципиально ПОЧЕМУ так происходит. Почему в конце концов ARS, а не AAR или не Toll?! Я набрал TAC - то есть, вышел на транк. Никаких ARSов там нет и в помине. У меня отбивается звонок.
Какова логика отработки звонка в этом случае?
Что такое заставляет АТС лазить по ARS таблице или ждать решётки в качестве завершающего символа?
Этому явно есть какое-то логическое объяснение кроме "трава у разработчиков была кошерной"
Какова логика отработки звонка в этом случае?
Что такое заставляет АТС лазить по ARS таблице или ждать решётки в качестве завершающего символа?
Этому явно есть какое-то логическое объяснение кроме "трава у разработчиков была кошерной"
Принципиально происходит так потому, что таков принцип действия. И он описан в документации. Таков алгоритм, заложенный производителем. ARS потому, что для публичной телефонной сети. AAR - для приватной телефонной сети. А Toll - это общая таблица маппинга номеров - платный/бесплатный.syshell писал(а):.... Просто интересно пинципиально ПОЧЕМУ так происходит. Почему в конце концов ARS, а не AAR или не Toll?! ....
Это в Панасонике ТАК. А в Definity НЕ ТАК. Это Вам кажется, что ARS там нет в помине, но это не значит, что так и есть на самом деле.syshell писал(а):Я набрал TAC - то есть, вышел на транк. Никаких ARSов там нет и в помине.
Совершенно верно, и это объяснение написано в документации, надо только внимательно его прочесть.syshell писал(а):Какова логика отработки звонка в этом случае?
Что такое заставляет АТС лазить по ARS таблице или ждать решётки в качестве завершающего символа?
Этому явно есть какое-то логическое объяснение ....