Висят Alarm-ы на G-450

Модератор: Administrator

Ответить
cherya2009
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт 23 дек 2011, 09:12

Висят Alarm-ы на G-450

Сообщение cherya2009 »

Добрый день коллеги! Появилась, не знаю можно ли сказать что это проблема. На шлюзах G-450 почему то горят Alarm, при чем не на всех, а выборочно. Как вообще можно сделать диагностику, и решать такие проблемы. Если можно дайте ссылку на документацию, или напишите куда копать?
gosha
Постоянный участник форума
Сообщения: 967
Зарегистрирован: Чт 18 сен 2008, 23:05

Re: Висят Alarm-ы на G-450

Сообщение gosha »

Вся документация - на support.avaya.com
По части алармов (если это алармы именно на G450, а не на 8300) - смотрим show faults на шлюзе
cherya2009
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт 23 дек 2011, 09:12

Re: Висят Alarm-ы на G-450

Сообщение cherya2009 »

gosha писал(а):Вся документация - на support.avaya.com
По части алармов (если это алармы именно на G450, а не на 8300) - смотрим show faults на шлюзе
Я так понял это нужно подключаться к шлюзу напрямую по SSH и вводить эту команду "show faults "? или как то можно проверить через Site adminsration? В документации не совсем понятно. И почему нельзя например посмотреть ошибки через display alarms? Извините что задаю такие вопросы, просто не делал первичные настройки всего, а тут уже все работало.
gosha
Постоянный участник форума
Сообщения: 967
Зарегистрирован: Чт 18 сен 2008, 23:05

Re: Висят Alarm-ы на G-450

Сообщение gosha »

На сам шлюз по ssh
cherya2009
Участник форума
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пт 23 дек 2011, 09:12

Re: Висят Alarm-ы на G-450

Сообщение cherya2009 »

Спасибо))) Решил проблемы)
lib_32
Постоянный участник форума
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Чт 10 апр 2014, 12:58

Re: Висят Alarm-ы на G-450

Сообщение lib_32 »

Присоединяюсь к теме....

У меня появляются Alarm, через некоторое время на аналоговых платах. Причем на одних просто горят, на других мигают. Я сделал следущие действия, но че то запутался совсем, и не знаю в чем причина. Помогите разобраться!=)

1. Через CM сделал test alarms на всех шлюзах и платах. Показало только ошибку на DS1, а на аналоговых ничего.
2. Зашел на сам шлюз сделал show faults, show logging content file. Тоже ничего....
3. Пробывал заходить на сам сервер через вэб, вылезли какие то ошибки..
4. И наконец пробывал все очищать , перезагружать. Но они потом снова появляются.
Вложения
222.GIF
222.GIF (36.92 КБ) 7149 просмотров
22.PNG
22.PNG (60.64 КБ) 7149 просмотров
gosha
Постоянный участник форума
Сообщения: 967
Зарегистрирован: Чт 18 сен 2008, 23:05

Re: Висят Alarm-ы на G-450

Сообщение gosha »

Алармы на аналоговых абонентах, у которых Tests: y?
lib_32
Постоянный участник форума
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Чт 10 апр 2014, 12:58

Re: Висят Alarm-ы на G-450

Сообщение lib_32 »

Я не знаю на каких абонентах((( они на платах горят! на портах вообще пишет что все хорошо
Ответить