Здравствуйте уважаемые специалисты!
У нас в пятницу после грозы погорели 2 платы ( точнее по порту на каждой плате) Analog MM. Грозозащита стоит «CP HGB180A1 Krone» на кроссе Krone естественно. Возможно стоит взять более чувствительную? Потому что данная даже не имеет намёка на сгорание, а вот платы наоборот. Посоветуйте пожалуйста?
Территория у нас большая, линии идут и в колодцах, и воздушками.
Грозозащита на платы аналоговых абонентов.
Модератор: Administrator
-
- Постоянный участник форума
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Вт 10 янв 2012, 09:53
-
- Постоянный участник форума
- Сообщения: 166
- Зарегистрирован: Вт 10 янв 2012, 09:53
Re: Грозозащита на платы аналоговых абонентов.
Грозоразрядник 3-х полюсный Hyperline KR-THST.
Возможно это наилучший вариант?
Возможно это наилучший вариант?