У меня по этой задаче 3 удаленных колл-центра, работающих круглосуточно (в которых и возникают эти проблемы)
Была мысль сделать схему с выделенным вектором, в котором по нажатию цифр менялись бы переменные, и на основании них основной вектор менял бы схему распределения вызовов. Сделать это не сложно, но возникает проблема управления этим функционалом в ночное время.
Поэтому и хочется это дело автоматизировать.
На самом деле, 3-4 минуты не очень критичны при серьезных авариях. Т.к. время, за которое поймут что случилось,
информация дойдет наверх, и вектор будет переключен, будет не меньше.
Просто хочется, чтобы все работало как положено
И не понятно, стабильно ли это время обнаружения и отключения, или может меняться. Мне показалось, что один раз до отключения агента прошло минут 20, но в дальнейшем я такого результата повторить не смог.
В векторе идет проверка о наличии зарегистрированных операторов в этом сплите, если таковые есть, вызовы поступают во второй контакт центр.
Вот тут я не понял. То есть, если в каком-то сплите, на который никогда не приходят вызовы, появляется залогиненный оператор, то вызовы с первого колл-центра автоматом попадают во второй?