Соединение S8500 и Meridian nortel 61С Option
Модератор: Administrator
Соединение S8500 и Meridian nortel 61С Option
Здравствуйте,
Есть станция S8500 c двумя платами соединительных аналоговых линий.
К станции подсоединены несколько линий от городской АТС и одна от частного оператора телефонной связи.
С городскими линиями проблем нет,а вот с линией от оператора есть:
У оператора станция Meridian nortel 61С Option.
При подсоединении к линии от нее напрямую телефонным аппаратом все хорошо.
При подсоединении Definity выйти на эту линию не получается.
Есть транковая группа с портом для этой линии со стандартными настройками как для городской линии: CO, two-way, dial access = y, graund-start, tone.
Когда звонят из города,звонок проходит,разговор идет.
Когда же из внутренней сети на город при наборе TAC,сразу идет сигнал занято.
List trace показал,что пользователь действительно пытается выйти через эту транковую группу,через нужный порт.
Перезагрузка не помогает.При тесте порта error 1000.
Походу Definity думает,что линия занята.
Подскажите,есть ли какие-нибудь тонкости настройки транковой группы при подсоединении с современным телефонным станциям?
Что можно посмотреть?
Есть станция S8500 c двумя платами соединительных аналоговых линий.
К станции подсоединены несколько линий от городской АТС и одна от частного оператора телефонной связи.
С городскими линиями проблем нет,а вот с линией от оператора есть:
У оператора станция Meridian nortel 61С Option.
При подсоединении к линии от нее напрямую телефонным аппаратом все хорошо.
При подсоединении Definity выйти на эту линию не получается.
Есть транковая группа с портом для этой линии со стандартными настройками как для городской линии: CO, two-way, dial access = y, graund-start, tone.
Когда звонят из города,звонок проходит,разговор идет.
Когда же из внутренней сети на город при наборе TAC,сразу идет сигнал занято.
List trace показал,что пользователь действительно пытается выйти через эту транковую группу,через нужный порт.
Перезагрузка не помогает.При тесте порта error 1000.
Походу Definity думает,что линия занята.
Подскажите,есть ли какие-нибудь тонкости настройки транковой группы при подсоединении с современным телефонным станциям?
Что можно посмотреть?
-
- Участник форума
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт 05 июн 2008, 15:55
list trace station 136
18:31:49 tone-receiver 01A0507 cid 0x1c1
18:31:49 active station 136 cid 0x1c1
18:31:53 dial 7000
18:31:53 busy trunk-group 10 cid 0x1c1
18:32:02 idle station 136 cid 0x1c1
status trunk 10
TRUNK GROUP STATUS
Member Port Service State Mtce Connected Ports
Busy
0010/001 01A1208 disconnected no
0010/002 01A1207 disconnected no
0010/003 01A1206 disconnected no
0010/004 01A1205 disconnected no
0010/005 01A1204 disconnected no
Если звонить из вне,то все проходит.
Замена на loop-start
bus и rel не помогает.
18:31:49 tone-receiver 01A0507 cid 0x1c1
18:31:49 active station 136 cid 0x1c1
18:31:53 dial 7000
18:31:53 busy trunk-group 10 cid 0x1c1
18:32:02 idle station 136 cid 0x1c1
status trunk 10
TRUNK GROUP STATUS
Member Port Service State Mtce Connected Ports
Busy
0010/001 01A1208 disconnected no
0010/002 01A1207 disconnected no
0010/003 01A1206 disconnected no
0010/004 01A1205 disconnected no
0010/005 01A1204 disconnected no
Если звонить из вне,то все проходит.
Замена на loop-start
bus и rel не помогает.
-
- Участник форума
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт 05 июн 2008, 15:55
Правильные значения:
Group Type: CO или WATS
Country: 1
Trunk Type: loop-start
Outgoing Dial Type: tone или rotary
В редких случаях городская станция разрывает абонентский шлейф в момент передачи АОН. Выглядит это для пользователя как сброс при установлении звонка в момент ответа вызываемой стороны. В этом случае имеет смысл выставить для параметра Disconnect Timing(msec) его максимальное значение (2550).
Group Type: CO или WATS
Country: 1
Trunk Type: loop-start
Outgoing Dial Type: tone или rotary
В редких случаях городская станция разрывает абонентский шлейф в момент передачи АОН. Выглядит это для пользователя как сброс при установлении звонка в момент ответа вызываемой стороны. В этом случае имеет смысл выставить для параметра Disconnect Timing(msec) его максимальное значение (2550).
-
- Участник форума
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: Чт 05 июн 2008, 15:55
Для liana: Cтатус "disconnected" это не обязательно значит,что нет "физики". По документации этот статус обозначает состояние "готов к обслуживанию", при котором допускаются только входящие вызовы.liana писал(а):Так сколько у Вас линий: 1 или 5? И что за статус: где "физика"?
Не знаю,что я сделал,но один порт заработал:
У меня:
Group Type: CO
Country: 1
Trunk Type: loop-start
Outgoing Dial Type: tone
Процедуру поднятия порта выработал следющую:
Делаем два теста порта:
Так называемый "короткий": test port 01A1208 sh r 1
Затем "длинный": test port 01A1208 l r 3
Затем минут 10 ожидания и делаю перезагрузку.
Порт поднят.
Может кто подскажет,почему через простую перезагрузку линия не поднимается,а через такой поцедуру есть контакт?...
Повторяю,плата и порты исправны,с подключением от обычной городской станции проблем нет...
Хорошо, что хоть кто-то разъяснил.... Наверное, Вы читаете переведенные документы. У меня что-то так нигогда не работает...Для liana: Cтатус "disconnected" это не обязательно значит,что нет "физики". По документации этот статус обозначает состояние "готов к обслуживанию", при котором допускаются только входящие вызовы